1.Pro-7模组V4.4协议V1.4版本,修改zigbee配置中的节点地址为FFFF时,会变为默认随机节点地址
2.PRO-7第24脚位为B2(悬空,预留烧录脚),飞思卡尔第24脚位为SGND,若把PRO-7 第24脚接地是否会有影响
答复:PRO-7第24脚为输入脚无影响(验证是否有影响方法 使用万用表测量该脚电压,然后使用电阻两端分别连接万用表正负端,查看是否下拉)
3.问题:pro-7模组(4.4透传版本)客户上位机使用mcu指令配置时,无法配置 解决思路:排查是否上位机供电立即操作模组进行下拉进配置,使用万用表测量设备上电时模组CFG脚电压是否再电压还未达到3.3V时就进行下拉操作,若未到达3.3V时进行下拉会导致模组无法修改配置。
4.问题:pro-7模组(4.4透传版本)客户上位机使用mcu指令配置时,无法配置 排查:客户进配置后直接使用 23 FE配置指令修改,PRO-7模组不支持直接修改,必须先23 A0指令读取再进行配置修改才允许
5.问题:485串口出现数据异常,表现为数据会多出未知字节数据(宇廷客户遇到反馈问题) 排查:经排查02设备串口需要硬件改动解决修改 R16去掉,Q1加一个 S8550 2TY,仅485接口方案修改,其他接口方案如旧。
6.问题:zigbee串口本地修改参数出现修改值和实际显示修改值不一致 排查:因为串口工具勾选发送新行导致
|